CNC加工中心停機后再啟動出現報警怎么辦
CNC加工中心停機后再啟動出現報警怎么辦?
CNC加工中心使用FANUC 18系統,停機后再啟動有時會出現準備不足報警。
首先,檢查了急停和超程信號,系統啟動和伺服,均沒有問題,調出梯形圖對相關的信號進行檢查,發現主軸準備信號時有時無,查到這個信號來源于主軸冷卻部分,檢查其冷卻接線與電器元件,發現主軸“準備好”的信號線虛接,重接后故障排除。